4TONN
Коллеги, добрый день
Хотел совета.
Есть дренажные трубопроводы - PPRC PN10. В них отводится конденсат от фанкойлов. (7-12С)
Вопрос в следующем. Требуется ли производить изолировку дренажных трубопроводов.

И еще вопрос по фреонопроводам, система кондиционирования на базе мультисплит, а так же VRV.
Какую толщину вы применяете.
ast
дренаж изолируем. Были прецеденты, что конденсат попортил армстронг.
Для фреоновых труб берем изоляцию энергофлекс толщиной 9мм
4TONN
коллеги, есть еще мнения. По изоляции дренажа?
Dio_Rock
Дренаж выполненный из полипропиленовых труб у нас не изолировался(хотя иногда такие требования выдвигались), проблем из-за этого с армстронгом пока не было.....но вообще хотел бы услышать еще мнения по данному вопросу.
olg2004
образование конденсата на дренаже зависит от воздуха за потолком

если жарко и влажно - изолировать, если есть вентиляция полно непроизводственых утечек (дырки в воздуховодах) то нафиг не надо
sneider
хотелось бы тему оживить. чем изолировать дренаж конденсата? тут выше писали про энергофлекс. но энергофлекс горючий. какие есть варианты получше?
Skaramush
Trocellen с антипиреном. Г1.
sneider
Цитата(Skaramush @ 23.6.2017, 14:11) *
Trocellen с антипиреном. Г1.

Г1. А какие-нибудь варианты НГ можете подсказать?
baron.od
Давненько где то в мануалах Дайкина видел рекомендации - изолировать дренаж на длину до 60..70см (по памяти)
Skaramush
Цитата(sneider @ 26.6.2017, 12:23) *
Г1. А какие-нибудь варианты НГ можете подсказать?


НГ, пожалуй, только "скорлупа" из каменной ваты.
шима
изолировать на до так как возможно образование конденсата при температуре на поверхности труб +10 и ниже
негорючая изоляция это например т
ех мат цилиндры из базальтовой ваты

изолировать на до так как возможно образование конденсата при температуре на поверхности труб +10 и ниже
негорючая изоляция это например тех мат цилиндры из базальтовой ваты
sneider
всем спасибо за ответы! на дренаж накручивать цилиндры из базальтовой ваты-это конечно спорное решение. Попробую с пожарниками пообщаться, чтобы изоляцию Г1 сделать.
k_kholopov
А почему нельзя сделать пароизоляцию из полиэтиленовой пленки???
Я если честно нигде в рабочих проектах, в смысле сданных в эксплуатацию не видел изоляции на дренаже.
baron.od
Цитата(k_kholopov @ 29.6.2017, 9:04) *
Я если честно нигде в рабочих проектах, в смысле сданных в эксплуатацию не видел изоляции на дренаже.

это смотря:
1) из чего сделали дренаж, из меди, пластика, стали... ))
2) смотря что за помещение, вип или не вип...
3) наличие вентиляции в помещении
а вообще есть проги, которые рассчитывают точку росы на пов-ти трубы, в 99% случаях, если дренаж сделан из пластика, с толщиной стенки от 2,5мм - дренаж не изолируем.. Видел в жизни объекты, где фитинги на магистрали холодоснабжения из РН20 были без теплоизоляции - жалоб нет, и там водичка 7С, а не конденсат с Т более 10С
вражина
Цитата(4TONN @ 4.9.2013, 11:10) *
коллеги, есть еще мнения. По изоляции дренажа?

А что говорит йд диаграмма?